Konuya Etiketlenenler

Teþekkur Teþekkur:  0
Beðeni Beðeni:  0
3 sonuçtan 1 ile 3 arasý

Konu: Beko active-plasma duvar tipi split klima arýzasý hakkýnda...

  1. #1

    Kullanýcý Bilgi Menüsü

    Standart Beko active-plasma duvar tipi split klima arýzasý hakkýnda...

    Selamlar klimamda bi sorun var arkadaþlar soðutma yapýyor ancak ýsýtmaya geçtiðinde dýþ ünite kompresör devreye girmiyor ve fan dönmüyor ama iç ünitedeki fan çalýþýyor ancak ýsýtma yapmýyor yardýmlarýnýzý bekliyorum...

  2. #2

    Kullanýcý Bilgi Menüsü

    Standart

    dýþ ünitede çift yönlü vana var klimayý ýsýtmaya aldýgýnda o çekiyormu kontrol et arkadaþým.

  3. #3

    Kullanýcý Bilgi Menüsü

    Standart

    ýsýtmaya aldýgýnda kumandasýndan ýsý degerini yüksek degere getirdi isen dýþ ünite 3 dk sonra çalýþýr . dýþ ünite çalýþtýgý zaman iç ünitenin radyatör kýsmý ýsýnana kadar iç fan çalýþmaz. yazdýklarýma dikkat edip çalýþtýramadýysan ya içerisi zaten sýcaktýr yada iç ünite ýsý sensörü arýzalýdýr....